【室内排水管道通球试验记录(包括,通水、通球、管道强度等表格)】在建筑工程施工过程中,排水系统的安装与验收是确保建筑功能正常运行的重要环节。为了保证排水管道的通畅性、密封性和结构安全性,通常需要进行一系列的测试与检查,其中包括通水试验、通球试验以及管道强度测试等。以下是对“室内排水管道通球试验记录”相关内容的详细说明及记录格式示例。
一、通水试验
通水试验主要是检验排水系统是否畅通,是否存在堵塞或渗漏现象。通过向管道内注入一定量的清水,并观察水流是否能够顺利排出,同时检查接口处是否有渗水情况。
试验
- 管道连接是否牢固
- 排水口是否畅通
- 接口密封性能
- 水流速度及排放时间
试验结果记录表(示例):
| 序号 | 管道编号 | 试验日期 | 试验人员 | 试验结果 | 备注 |
|------|----------|----------|-----------|-----------|------|
| 1| DP001| 2025/4/5 | 张三| 合格| 无渗漏 |
| 2| DP002| 2025/4/6 | 李四| 合格| 正常排水 |
二、通球试验
通球试验是通过将一定尺寸的球体(如塑料球)从管道入口投入,观察其是否能顺利通过整个管道并从出口排出,以判断管道内部是否畅通无阻。
试验目的:
- 检查管道内是否有异物堵塞
- 确认管道坡度是否符合设计要求
- 验证管道弯头、三通等部位的通畅性
试验步骤:
1. 确定球体大小,根据管径选择合适尺寸;
2. 将球体从管道入口投入;
3. 观察球体是否顺利通过;
4. 记录试验过程和结果。
通球试验记录表(示例):
| 序号 | 管道编号 | 试验日期 | 试验人员 | 球体直径 | 试验结果 | 备注 |
|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 1| DP001| 2025/4/5 | 王五| Φ75mm | 合格| 无堵塞 |
| 2| DP002| 2025/4/6 | 赵六| Φ110mm| 合格| 正常通过 |
三、管道强度试验
管道强度试验主要针对承压管道,如雨水管道、压力排水管道等,通过加压测试来验证其承受能力是否符合设计标准,防止在使用过程中发生破裂或泄漏。
试验方法:
- 使用压力泵对管道进行加压;
- 维持一定时间后观察压力是否稳定;
- 检查管道接口及本体是否有渗漏。
试验参数参考:
- 试验压力:一般为工作压力的1.5倍;
- 试验时间:不少于30分钟;
- 压力下降率应小于0.05MPa/h。
管道强度试验记录表(示例):
| 序号 | 管道编号 | 试验日期 | 试验人员 | 试验压力 | 保持时间 | 结果 | 备注 |
|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1| RP001| 2025/4/5 | 刘七| 0.3MPa| 30分钟 | 合格 | 无渗漏 |
| 2| RP002| 2025/4/6 | 陈八| 0.4MPa| 30分钟 | 合格 | 正常 |
四、综合记录汇总
在实际工程中,以上三种试验往往结合进行,形成完整的排水管道验收记录。所有试验数据需由专业技术人员填写并签字确认,确保数据真实有效。
五、注意事项
1. 试验前应确保管道已安装完毕,且各连接部位已固定;
2. 试验过程中应注意安全,避免因压力过大造成意外;
3. 所有试验记录应妥善保存,作为工程验收的重要依据;
4. 如发现不合格项,应及时整改并重新试验。
通过系统的通水、通球及强度试验,可以全面评估室内排水管道的质量与性能,为后续的正常使用提供有力保障。